Отправлено: 30.07.26 16:41. Заголовок: Можно ли устанавливать опоры освещения на крыше здания в Новосибирске
Проектируем подсветку фасада торгового центра в Новосибирске. Архитектор предложил установить 6-метровые опоры освещения прямо на плоской кровле здания для верхнего света. Кровля железобетонная, но снеговая нагрузка огромная. Подскажите, возможно ли такое технически и какие опоры лучше брать — фланцевые или прямостоечные? И как рассчитать нагрузку на перекрытие, чтобы не обрушить крышу?
Отправлено: 30.07.26 16:47. Заголовок: Установка опор на кр..
Установка опор на кровле в Новосибирске возможна, но только фланцевые и только с лёгкими несиловыми опорами (гранёными или коническими) высотой до 6 м. Прямостоечные тут не применяются — требуется распределительная плита под фланец, чтобы точечная нагрузка не продавила перекрытие (обычно это стальная пластина 500×500 мм с анкерными болтами). Расчёт нагрузки критичен: к весу опоры (около 80-100 кг) прибавляется снеговой мешок с наветренной стороны (до 300 кг на опору) и ветровая нагрузка — суммарно на фланец может приходиться до 600 кг. Это требует проверки несущей способности кровли проектировщиком здания. Также обязательна антикоррозионная защита повышенного класса (горячий цинк 100 мкм + полимерное покрытие), потому что на кровле агрессивнее среда из-за талых вод и реагентов. Технические параметры для таких нестандартных установок уточняйте в разделе опоры освещения купить — там есть возможность заказа по индивидуальным чертежам с расчётом на кровельный монтаж.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 109
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет